perdita da radiatore 20/11/2022 18:04 #49931

  • zenyattamond
  • Avatar di zenyattamond Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • Messaggi: 85
  • Karma: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 7
Buongiorno a voi tutti,
mi sono accorto di avere una perdita (trafilamento) da un radiatore, che avviene a calorifero spento, e si arresta quando è caldo.
Allego foto del punto di perdita, che è in corrispondenza della guarnizione della chiusura.
E' poca cosa, si tratta di qualche goccia in tutto, però immagino che se non faccio nulla non può che aumentare.
Inoltre determina la caduta di pressione del circuito, con conseguente necessità di reintegro.
Come faccio per arrestarla?
Vorrei evitare di smontare il calorifero, o comunque di svuotarlo
Se a calorifero freddo prendo una chiave appropriata e provo a tirare, secondo voi risolvo o rischio di fare dei danni?
In alternativa se metto del silicone lungo il giunto risolvo qualcosa?
Attendo vostro consiglio!
Grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

perdita da radiatore 21/11/2022 17:02 #49934

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3531
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 370

Se a calorifero freddo prendo una chiave appropriata e provo a tirare, secondo voi risolvo o rischio di fare dei danni?


Vai tranquillo... io l'ho fatto diverse volte in vari radiatori e ho sempre risolto.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

perdita da radiatore 22/11/2022 14:12 #49942

  • zenyattamond
  • Avatar di zenyattamond Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • Messaggi: 85
  • Karma: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 7
problema risolto! La perdita non era nella parte inferiore, bensì in quella superiore del radiatore, dove c'è la valvolina per lo spurgo (vedi foto). Tirato a dovere sono riuscito a interrompere lo sgocciolamento.
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

perdita da radiatore 16/11/2023 11:00 #518172

  • Junior
  • Avatar di Junior
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 1
Per arrestare la perdita al radiatore senza smontarlo o svuotarlo, puoi provare a stringere leggermente la guarnizione della chiusura con una chiave adeguata mentre il calorifero è freddo. Tuttavia, fai attenzione a non esercitare troppa pressione per evitare danni. Se ciò non funziona, puoi anche considerare l'opzione di applicare del silicone sulla zona della perdita, assicurandoti che sia asciutta prima di farlo, ma questa soluzione potrebbe non essere permanente.