Presssione caldaia Beretta Mynute camera aperta 05/11/2022 06:37 #49816

  • Gianfranco800
  • Avatar di Gianfranco800 Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buongiorno,
sono nuovo del forum e saluto tutti. Il mio problema è questo: ho una caldaia Beretta Mynute di 8 anni la cui pressione va a zero ogni due giorni ma nonostante ciò non va in blocco, cioè quando viene attivata, per acqua calda o termosifoni, funziona. Le ho provate tutte, ovvero non ci sono perdite sui termosifoni, ho sfiatato tutti i termosifoni iniziando da quello più lontano, ho verificato che non ci sono perdite nella caldaia, ma ogni volta che riporto la pressione a 1,5 bar il giorno dopo la ritrovo a zero. Qualcuno può darmi un consiglio sul da farsi? Grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Presssione caldaia Beretta Mynute camera aperta 05/11/2022 08:48 #49817

  • GiuseppePieroni
  • Avatar di GiuseppePieroni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • Messaggi: 115
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Quando fa così è calata la pressione del Vaso di Espansione.
Se la Pressione va a Zero va caricata acqua fino a 0,2 circa.
Poi bisogna "gonfiare" il Vaso finché segna 1,5Bar,
Tramite la Valvola come per gli Pneumatici.
-
Buona giornata !
Ringraziano per il messaggio: Gianfranco800

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da GiuseppePieroni.

Presssione caldaia Beretta Mynute camera aperta 02/02/2023 11:43 #50429

  • mantineo
  • Avatar di mantineo
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Anch'io ho lo stesso tipo di caldaia, ma nel mio caso la perdita d'aria è dalla valvola della membrana, si vede e si sente che fuoriesce l'aria e la pressione sufficiente dura una decina di giorni. Come si fa a sostituire l'anima della sola valvola? Quando si va dal gommista, prima di sgonfiare il pneumatico, questi agisce sulla valvola con un attrezzino e svita l'anima della valvola per poi rimontarla col pneumatico nuovo. Bisognerebbe fare una cosa di questo tipo? Con che attrezzo?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Presssione caldaia Beretta Mynute camera aperta 02/02/2023 20:11 #50440

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3531
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 370
Va cambiato il vaso.
Ringraziano per il messaggio: mantineo

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Presssione caldaia Beretta Mynute camera aperta 03/02/2023 09:40 #50444

  • apos35
  • Avatar di apos35
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 863
  • Karma: 5
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Buongiorno a tutti.
@giuseppe non è una contestazione anzi... Vediamo se posso imparare qualcosa in più.
Il discorso del vaso d'espansione che può far calare la pressione va bene per tutta una serie di motivi.
Che io sappia il pressostato caldaia sotto una certa soglia, che dovrebbe essere intorno ai 0,5 bar circa, blocca inesorabilmente la caldaia. A questo punto mi chiedo come è possibile che con una pressione di zero bar la caldaia funziona ugualmente? Io ad esempio subito pensai ad installare un manometro supplementare che potesse dare una mano a capire come realmente la pressione è, magari è il pressostato ad essere starato oppure il manometro. P. S. Chiaramente sto dando per scontato che per individuare la pressione del circuito di riscaldamento la caldaia abbia un pressostato, se è di nuova generazione potrebbe avere qualche altro dispositivo ma il ragionamento non cambia.