Autoclave 08/06/2022 23:57 #48818

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3285
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 294
Puoi fare uno schizzo di come è fatto l'impianto col bypass? Poi quando chiudi la valvola, apri il bypass e la pompa si ferma, cosa segna il display? Riguardo alla parte idraulica, oltre all'installazione dell'inverter, non hai toccato niente rispetto a prima, vero?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da giovanni.

Autoclave 09/06/2022 08:44 #48819

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3377
  • Karma: 38
  • Ringraziamenti ricevuti 383
Ciao, non ho esperienza con quel prodotto, ma stando a quello che dici parrebbe che la regolazione di fermo sia rimasta troppo alta (default di fabbrica a 3bar).
Le impostazioni della pressione sono 2: quella di esercizio (cioè quella che cerca di mantenere)
quella di stop (setting pressure, spegnimento a circuito chiuso).
www.xpowerwaterpumps.com/allegato-43/Scheda_tecnica.pdf

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Autoclave 09/06/2022 08:58 #48820

  • Saviano
  • Avatar di Saviano Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 6
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Si, quando chiudo l'autoclave e apro il bypass la pompa si ferma.L'impianto è rimasto sostanzialmente uguale, ho solo sostituito.le vecchie tubazioni in ferro con multistrato. Ti farò uno schemino a breve.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Autoclave 09/06/2022 09:00 #48821

  • Saviano
  • Avatar di Saviano Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 6
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Può essere, ma non riesco a capire come si fa questa regolazione...l'unica regolazione che si può fare esternamente è la pressione di attacco.agari bisognerà togliere la cover ed agire da dentro ???

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Autoclave 09/06/2022 09:15 #48822

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3285
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 294

Può essere, ma non riesco a capire come si fa questa regolazione...l'unica regolazione che si può fare esternamente è la pressione di attacco.agari bisognerà togliere la cover ed agire da dentro ???


Fammi capire: se tu puoi variare solo la pressione di attacco e l'hai messa a 2,4bar, significa che il differenziale è fisso di 0,4bar e, perciò, dovrebbe staccare in automatico a 2,8 bar? Quindi se regolassi la pressione minima mettiamo a 3,5bar, significa che la pressione max di stacco diventa di 3,9 bar? Hai provato a variare a sopra 3 bar la pressione di ripartenza?

Comunque non credo che funzioni così: lo stacco non è come per il pressostato meccanico che stacca al raggiungimento della pressione max di taratura, ma con l'inverter la pompa non si dovrebbe fermare mai finché c'è una utenza aperta.
Quindi tu regoli la partenza a 2,4bar, a quella pressione la pompa parte e, finché ci sono prelievi la pompa gira sempre, regolando la sua velocità per tenere la pressione costante. Nel momento che tutti i rubinetti sono chiusi la pompa si ferma.
Per cui, nel tuo caso, quando la pressione arriva a 2.8bar non è che la pompa si deve fermare, ma girerà in modo tale da conservare quella pressione. Poi si fermerà quando tutte le utenze saranno chiuse, in base al sensore di flusso interno all'inverter. E su questo punto si comporta perfettamente come fosse un press control. Non è che tu ragioni sempre come se tu avessi un pressostato meccanico?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.