La mia caldaia Fondital ancora fa le bizze, ogni 20 giorni non accende il gas quindi niente acqua calda. Il rumore che sento è la pompa dell'acqua in funzione ma senza fiamma. Dopo aver staccato corrente, chiuso acqua e gas aspetto 48 ore, ripristino acqua , gas e corrente e la caldaia riparte e si accende la fiamma. La risposta del mio idraulico di fiducia: cambiate la caldaia perchè ormai vecchia.
Chi può aiutare? grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Malfunzionamento della caldaia Fondital 08/05/2022 17:58 #48676

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3244
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 284
A quanto pare gli basta fare un reset. Quando si blocca, hai provato a staccare solo la corrente e riattaccarla dopo 2-3 minuti?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Malfunzionamento della caldaia Fondital 08/05/2022 19:14 #48677

  • francesco.afflitto
  • Avatar di francesco.afflitto Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 7
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Si si, ho provato tante volte, ho resettato anche dopo 12 ore. Soltanto dopo 48 ore di riposo, o raffreddamento di qualche termostato riparte come se non fosse successo nulla. questa è la seconda volta dal mese di febbraio. Ci sarà qualche sensore che deve raffreddarsi, boh. Grazie comunque Giovanni

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Malfunzionamento della caldaia Fondital 10/05/2022 12:53 #48688

  • apos35
  • Avatar di apos35
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 763
  • Karma: 5
  • Ringraziamenti ricevuti 18

Il rumore che sento è la pompa dell'acqua in funzione ma senza fiamma


Ciao Io controllerei se si accende anche il ventilatore e quindi se il pressostato aria dà il consenso alla scheda

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Compiendo semplici atti di gentilezza per gli altri,non possiamo fare a meno di elevare noi stessi

Malfunzionamento della caldaia Fondital 10/05/2022 17:20 #48690

  • francesco.afflitto
  • Avatar di francesco.afflitto Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 7
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Non so quali sono questi sensori da cambiare

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.