Informazioni su caldaia baxi eco 3 06/01/2022 20:56 #47829

  • Claudio 58
  • Avatar di Claudio 58 Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 1
Salve a tutti e spero qui trovo qualcosa che mi aiuti a risolvere un problema con una caldaia baxi eco 3.
Prima mi presento io sono un piastrellista idraulica elettricista ecc. Da 40 anni. Allora io ho questa caldaia come descritto sopra dopo tanti controlli e pulizia valvola a 3 vie e scambiatore e sonda ntc ho sempre errore 25.. ce qualcuno che ha avuto questo problema.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Informazioni su caldaia baxi eco 3 07/01/2022 00:10 #47830

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3244
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 284
L'errore 25 lo darebbe per blocco pompa. L'hai controllata?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Informazioni su caldaia baxi eco 3 07/01/2022 08:58 #47831

  • Claudio 58
  • Avatar di Claudio 58 Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 1
Buongiorno ..si controllata la pompa e libera non è bloccata . La cosa strana che ho notato che se metto il termostato al massimo funziona senza fermarsi. E di piu arriva a massimo e non si stacca strano ma se regola le temperature dopo un po mi da questo errore 25.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da Claudio 58.

Informazioni su caldaia baxi eco 3 07/01/2022 09:03 #47832

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3244
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 284
Ma si ferma durante il riscaldamento o anche nel prelievo acqua sanitari? Hai detto che con il termostato al massimo non si ferma più; ma quale termostato: riscaldamento o sanitari?
Scusa le domande, ma è solo per avere un quadro generale della situazione.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da giovanni.

Informazioni su caldaia baxi eco 3 07/01/2022 09:19 #47833

  • Claudio 58
  • Avatar di Claudio 58 Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 1
Allo il termostato esterno non regola la temperatura dei termosifoni quindi lo staccato per prova . Vicino la caldaia lo regolato no al massimo sempre per provare .quindi nel momento che funziona la caldaia attaccando i termosifoni arrivati a temperatura come ho detto non stacca a temperatura a un certo punto vedo il display 77 a 40 e viceversa top esce errore 25. Mentre se metto al massimo arriva a 80 ho 85 e li si ferma senza mai staccarsi . Riguardo i sanitari prima della pulizia della cartuccia a tre vie e più il scambiatore mi dava l'errore 25 mentre aprivo l'acqua. Ora però con la caldaia al massimo apro e chiudo senza errore. Ma ripeto se diminuiscono la temperatura mi da questo errore 25 anche se apro e chiudo l'acqua. Però una cosa devo dire l'errore 25 lampeggia ma la cosa strana che a volte parte senza reset.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.