Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1
  • 2

ARGOMENTO:

Pressione Alta, caldaia Arca Pocket 24F 27/12/2021 22:00 #47744

  • elabmail
  • Avatar di elabmail Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 6
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buonasera,
Pressione Alta, caldaia Arca Pocket 24F
Pressione caldaia troppo alta, arriva subito a 3 bar e poi esce acqua dalla valvola di sicurezza.
per rimediare devo scaricare acqua dal termosifone.
- Ho scaricato l'impianto. pulito scambiatore secondario, rimontato tutto, ma il problema rimane.
- quando tocco il vaso di espansione è tiepido.
Help, grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Pressione Alta, caldaia Arca Pocket 24F 28/12/2021 11:18 #47747

  • elabmail
  • Avatar di elabmail Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 6
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Aggiornamento,
ho portato la pressione a 1,5 bar, ho spento il riscaldamento durante la notte, e sta mattina ho trovato la pressione a 3 bar con sempre perdita acqua dalla valvola di sicurezza,
la pressione del vaso di espansione è scesa a 0,30 bar

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da elabmail.

Pressione Alta, caldaia Arca Pocket 24F 28/12/2021 12:43 #47751

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Messaggi: 1858
  • Karma: 10
  • Ringraziamenti ricevuti 188
ciao, sembrerebbe il vaso ad espansione sgonfio e probabilmente con membrana rotta.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Pressione Alta, caldaia Arca Pocket 24F 28/12/2021 12:53 #47753

  • elabmail
  • Avatar di elabmail Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 6
  • Ringraziamenti ricevuti 0
in casa abbiamo 10 termosifoni e 2 vasi di espansione uno da 7 litri e l'altro da 8 litri, erano tutti i due sgonfie, uno 0,30 bar e l'altro 0,36 bar.
adesso le ho gonfiati tutti i due a 1,7 bar.
ho messo pressione caldaia a 1,5 bar.
dopo qualche minuto, senza accendere niente la pressione sale.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Pressione Alta, caldaia Arca Pocket 24F 28/12/2021 16:01 #47755

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3244
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 284
Se la pressione sale anche a freddo, allora bisogna pensare al rubinetto di carico che non chiude bene, oppure allo scambiatore bitermico bucato: la pressione dell'acqua dell'acquedotto (o dell'autoclave) passa nel circuito di riscaldamento e fa aumentare la pressione. Ambedue le cose determinano l'aumento di pressione del circuito di riscaldamento.
Intanto fai questa prova: la notte chiudi l'acqua fredda del comune all'ingresso della caldaia e la mattina controlla la pressione.
Se le ipotesi fatte sono corrette, la pressione non si dovrebbe essere alzata. A quel punto però c'è sempre da stabilire se il male è nel rubinetto di carico, oppure sullo scambiatore. Io scommetto, però, che al 99% è lo scambiatore bucato.;)

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

  • Pagina:
  • 1
  • 2
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
Powered by Forum Kunena