Caldaia che ogni tot mesi va in blocco... 21/11/2021 20:40 #47408

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3042
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 245
Il dosatore di polifosfati è per l'acqua ai sanitari, qualora l'acqua sia molto dura. Sai quanto è dura? Il defangatore, dove essere pulito ogni tanto...quanto è che il tuo non viene pulito?
Poi ho visto a volte non viene fatto il lavaggio iniziale perché tanto dicono che poi ci pensa da se il defangatore... e spero che non sia il tuo caso.
Riguardo al tipo di lavaggio ti riporto quello che c'è scritto sul manuale:
*****************
1.23 TRATTAMENTO ACQUA
RIEMPIMENTO IMPIANTO.
La legislazione vigente prescrive un trattamento
dell’acqua dell’impianto termico idrico e sanitario secondo la UNI 8065 nei casi previsti dal
decreto stesso.
I parametri che influenzano la durata e il buon
funzionamento dello scambiatore di calore sono
il PH, la durezza, la conducibilità, la presenza
di ossigeno dell’acqua di riempimento, a questi
si aggiungono i residui di lavorazione dell’impianto (eventuali residui di saldatura), eventuali
presenze di oli, e prodotti della corrosione che
possono a loro volta produrre danni allo scambiatore di calore.
Per prevenire ciò si consiglia di :
- Prima dell’installazione, sia su impianto nuovo
che vecchio, provvedere alla pulizia dell’impianto con acqua pulita per l’eliminazione dei
residui solidi contenuti nell’impianto
- Provvedere al trattamento chimico di pulizia
dell’impianto:
- Pulizia impianto nuovo usare un pulitore
idoneo (quali ad esempio Sentinel X300,
Fernox Cleaner F3 o Jenaqua 300) abbinato
ad un accurato lavaggio.
****************************
Quindi mi sorge il dubbio che tale pulizia non sia stata fatta al tuo impianto... altrimenti non ci sarebbe bisogno di pulire lo scambiatore tutti gli anni. Oppure il defangatore c'è, ma non essendo mai stato pulito ha perso gran parte della sua efficienza.
Riguardo allo strumento che hanno usato all'inizio per lavate l'impianto, ho trovato questo video. magari ti può aiutare a ricordare se l'istallatore ha usato una macchina simile.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Caldaia che ogni tot mesi va in blocco... 21/11/2021 21:15 #47413

  • Cristian001
  • Avatar di Cristian001 Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 9
  • Ringraziamenti ricevuti 0
ehm.... il defangatore non è mai stato pulito, buono a sapersi ahah. è qualcosa che posso fare in autonomia? hai un video? altrimenti cerco.

ricordo forse il compressore ma sicuramente non quella vasca... non ricordo proprio di averla vista. Credo proprio che non sia stato fatto a questo punto.

Avevo capito che i polifosfati servivano per il calcare nell'impianto di riscaldamento... quando intendi che serve per l'acqua sanitaria ma sempre per una questioen di manutenzione o per altro?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Caldaia che ogni tot mesi va in blocco... 21/11/2021 23:01 #47415

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3042
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 245

ehm.... il defangatore non è mai stato pulito, buono a sapersi ahah. è qualcosa che posso fare in autonomia? hai un video? altrimenti cerco.

Ecco alcuni video:


Pulizia impianto e radiatori:

Riguardo al filtro di polifosfato serve per proteggere la caldaia per l'acqua in ingresso troppo dura e, naturalmente, anche per trattenerne le impurità.