Strano problema con plafoniera led 30/11/2022 22:23 #49983

  • electroo
  • Avatar di electroo Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao a tutti, ho installato una plafoniera led v-tac e di sera al buio si vedono i led leggermente accesi nonostante è spenta.
Smontando i led dal resto della plafoniera si spengono ma appena fa contatto con il porta lampada si riaccendono.
Ho provato a mettere del nastro isolante tra i led e la plafoniera ma incredibilmente si accendono lo stesso!
Da cosa può dipendere questo problema secondo voi ?

Vi ringrazio

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da electroo.

Strano problema con plafoniera led 01/12/2022 00:19 #49984

  • GiuseppePieroni
  • Avatar di GiuseppePieroni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • Messaggi: 81
  • Ringraziamenti ricevuti 13
Poiché le Lampade a Led hanno una resa luminosa elevata, alcuni tipi di Lampade
si accendono debolmente per uno di questi motivi :
1)la Fase arriva alla Lampada, mentre il Comando interrompe il Neutro,
perciò la Plafoniera resta sotto Tensione.
Si risolve interrompendo la Fase, invece del Neutro.
2)è presente una Spia tra i 2 Morsetti dell' Interruttore.
Si aggiunge tra i 2 Morsetti della Plafoniera un Condensatore da 275v ~ X2 di Capacità compresa tra 0,22MicroFarad e 1,5 MicroFarad secondo necessità.
3) i cavi diretti alla Lampada condividono lo stesso Corrugato con altri che sono alla Tensione di Fase.
Dovrebbe bastare 1 Condensatore 0,22MicroFarad 275V~ X2.
-
Buona notte !

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Strano problema con plafoniera led 01/12/2022 14:35 #49985

  • electroo
  • Avatar di electroo Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ciao, la terza ipotesi non l'ho capita bene...
L'impianto è composto da tre interruttori collegati credo a un relè, come faccio a sapere se viene interrotto il neutro invece della fase ?
Spie luminose negli interruttori non ce ne sono.

Grazie

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Strano problema con plafoniera led 01/12/2022 16:54 #49986

  • GiuseppePieroni
  • Avatar di GiuseppePieroni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • Messaggi: 81
  • Ringraziamenti ricevuti 13
1) nella condizione "Spento" in entrambi i Morsetti di Alimentazione della Plafoniera non deve accendersi il Cercafase.
Se i Comandi sono 3 Pulsanti ( quelli che tornano indietro da soli) i quali azionano un Relé Passo Passo , che interrompe correttamente la Fase, alloggiato nella Cassetta di Derivazione da cui parte il Corrugato diretto esclusivamente alla Plafoniera, il problema non dovrebbe presentarsi.
>
2) OK, non ci sono Spie.
>
Nella tipologia 3) rientra anche l' Accensione tramite 2 Deviatori + 1 Invertitore
(esteticamente sembrano tutti Interruttori) distanti tra loro diversi metri.
- Tra un Comando ed il successivo corrono 2 fili, uno dei quali porta la Tensione di Fase.
I 2 suddetti fili formano una Capacità Parassita che viene attraversata da una piccola "Corrente di fuga" proporzionale alla loro lunghezza.
- I vari Produttori adottano soluzioni circuitali differenti, per cui il fenomeno può essere più o meno fastidioso o addirittura assente se questa minima Corrente viene ignorata.
- Come già detto dovrebbe bastare un Condensatore da 0,22MicroFarad 275V~ X2,
(da collegare ai 2 Morsetti di Alimentazione della Plafoniera) che " sottrae" questa debole Corrente al Carico.
-
Buona serata !

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.