Vimar Deviatore Connesso 27/09/2022 11:12 #49595

  • Pampa
  • Avatar di Pampa Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 1
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buongiorno a tutti, ho recentemente acquistato e in un caso anche montato 3 deviatori connessi Vimar, adesso premettendo che mi intendo relativamente poco di impianti elettrici, non riesco ad utilizzare ne il secondo ne il terzo deviatore, nel primo caso ho solo una posizione in casa dove accendere questa luce che vorrei trasformare in smart, ho la linea in L, e un cavo in 1, prendendo il neutro da una presa nelle vicinanze e collego nell'interrutore Smart in N il neutro della presa, in L la linea L del vecchio interruttore e in 1 il cavo che avevo prima in 1, a logica tutto corretto ma quando alimento la corrente salta tutto, dove sbaglio? allego le istruzioni del deviatore smart e resto in attesa di qualche "illuminante" consiglio
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Vimar Deviatore Connesso 29/09/2022 12:24 #49614

  • GiuseppePieroni
  • Avatar di GiuseppePieroni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK4
  • Messaggi: 81
  • Ringraziamenti ricevuti 13
- Se rileggi attentamente le Istruzioni per la Installazione,
dicono che il dispositivo deve essere sotto una protezione
MagnetoTermica max 10Amper.
- Inoltre L e N presi dallo stesso Magnetotermico.
- Non si può utilizzare la Fase del M. T. Luce da 10A
e il Neutro del M. T. Prese da 16A.
(si causa uno Sbilancio di Corrente in grado di far intervenire
un Differenziale.)
-