POTENZA SALVAVITA 02/08/2022 19:17 #49159

  • SERGIO3
  • Avatar di SERGIO3 Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 5
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Buonasera volevo chiedere se su un impianto domestico con contratto 6KW e un bel pò di utenze è sufficiente un salvavita da 20 A perché spesso salta quando attivo più utenze
Grazie a chi mi può "illuminare"

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

POTENZA SALVAVITA 02/08/2022 22:54 #49162

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3424
  • Karma: 38
  • Ringraziamenti ricevuti 397
Ciao, con 6kW tecnicamente serve almeno un 32A. Poi perché salta occorre sapere se è un combinato (magnetotermico/differenziale) o un differenziale puro. Infine quando interviene dalla leva si dovrebbe capire quale protezione interviene (differenziale o magnetotermica).
Se non riesci a rispondere metti una foto che proviamo a risalire al modello e alle caratteristiche.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

POTENZA SALVAVITA 03/08/2022 08:15 #49164

  • SERGIO3
  • Avatar di SERGIO3 Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 5
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Ti ringrazio per la risposta e ti allego le foto del quadro elettrico particolarmente salta quando ho inserite solo le spine di lavatrice e asciugatrice che sono sulla stessa presa ma anche quando accendo il piano cottura a induzione che è su un'altra linea ti ringrazio per l'aiuto
Allegati:

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da SERGIO3. Motivo: invio foto

POTENZA SALVAVITA 03/08/2022 09:05 #49166

  • Gibor
  • Avatar di Gibor
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3424
  • Karma: 38
  • Ringraziamenti ricevuti 397
Quale leva salta?
il differenziale ha la leva blu (prima foto) ed è differenziale puro. Per cui salterebbe solo per dispersione. Mentre gli altri sono solo magnetotermici e sono tutti da 25A ( saltano solo per sovraccarico).
Ciò non toglie però che se le linee sono sezionate giuste possono reggere ugualmente i 6kW totali, se ciascuna non oltrepassa gli assorbimenti nominali.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da Gibor.

POTENZA SALVAVITA 03/08/2022 09:28 #49168

  • SERGIO3
  • Avatar di SERGIO3 Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 5
  • Ringraziamenti ricevuti 0
salta un magnetotermico e non sempre lo stesso e insieme anche il differenziale che si riarma se tengo il magnetotermico staccato perun poco e dopo si riarma anche lui spero di essermi riuscito a spiegarmi in maniera corretta

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.