Magnetotermico che "frigge" all'accensione 04/03/2022 21:25 #48260

  • teo
  • Avatar di teo Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Un saluto a tutti.
Ho montato un GEWISS GW90027 - Interruttore magnetotermico compatto (MTC45), 1P+N, 16 A
sulla 16A che arriva dalla cassetta di derivazione, a monte di una serie di apparecchi (PC,mixer,tastiera,sub,nas,monitor).
Quando lo accendo si sente un rumore, come se fossero scintille all'interno, dopo qualche secondo, non sento più nulla.
E l'ho appena cambiato.

Altra cosa, quando collego una USB o accendo il mixer, si spegne il monitor per un attimo.

Secondo voi?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da teo.

Magnetotermico che "frigge" all'accensione 06/03/2022 11:12 #48269

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Messaggi: 1878
  • Karma: 10
  • Ringraziamenti ricevuti 195
Ciao, solitamente sono difetti di interruttori che sono stati esposti a polvere, ma essendo nuovo lo escludo. Verifica i collegamenti ai morsetti se sono stati eseguiti bene.

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Magnetotermico che "frigge" all'accensione 06/03/2022 17:01 #48273

  • teo
  • Avatar di teo Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Tutto serrato bene.
Ho fatto un calcolo di tutti i dispositivi collegati sulla linea.
Arrivo ad un assorbimento totale di 23,5 ampere.
Magari è per questo che il MTC da 16A dà problemi?

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Magnetotermico che "frigge" all'accensione 06/03/2022 19:25 #48274

  • giovanni
  • Avatar di giovanni
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK6
  • Messaggi: 3504
  • Karma: 22
  • Ringraziamenti ricevuti 362
Scusa, ma quello vecchio che problemi aveva? Per caso faceva così anche quello? Comunque, visto che è ancora in garanzia, io me lo farei sostituire. Sempre che tu non labbia preso on line...

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Ultima modifica: da giovanni.

Magnetotermico che "frigge" all'accensione 06/03/2022 20:07 #48277

  • teo
  • Avatar di teo Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 4
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Si, faceva uguale anche l'altro e cmq è passato tempo per entrambi prima di sostituirli.
Non mi interessa la garanzia ma solo se è il dispositivo giusto da usare.