Installazione quadro elettrico 14/10/2021 16:48 #47067

  • Avitabile
  • Avatar di Avitabile Autore della discussione
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
  • Messaggi: 2
  • Ringraziamenti ricevuti 0
Selve a tutti,
Voglio ringraziare anticipatamente tutti quelli che avranno la pazienza di aiutarmi.
Vorrei installare un quadro elettrico in una piccola casetta (35 mq) mettendo dei magnetotermici differenziali:
-Un magnetotermico differenziale per le luci
-un magneto termicodifferenziale per le prese
E vorrei sapere anche cosa mettere a monte di questi differenziali su un contatore elettrico di 4,5 kw.
Grazie a tutti
Saluti
Edmondo

Accedi o Crea un account per partecipare alla conversazione.

Installazione quadro elettrico Ieri 19:55 #47107

  • Aggiustatutto.it
  • Avatar di Aggiustatutto.it
  • Offline
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_ADMIN
  • Messaggi: 1733
  • Karma: 10
  • Ringraziamenti ricevuti 170
ciao, solitamente si utilizza un solo M.T.D. a monte ed in cascata i M.T. che suddividono l'impianto. Non è assolutamente sbagliato se monti tutti M.T.D. Comunque il generale M.T.D. 25A, luci M.T. 10A basta e avanza, mentre come sicuramente avrai, carichi tipo base cucina, climatizzatori ecc. sezionali ognuno con il suo M.T. 16A.